冷干机高低压不稳定的原因有哪些?从这4个方面进行检查

作者:阿特拉斯科普柯来源:未知时间:2022-04-22 08:55:12 次浏览

信息摘要:

冷干机高低压不稳定的原因有哪些?从这4个方面进行检查

      我们在使用冷干机的过程中是不是经常会出现高低压不稳定的情况,那么都是哪些原因造成的呢?阿特拉斯空压机工程师建议大家从这4个方面进行检查。
      蒸发温度太低,如果出现这种情况情况那么设备的蒸发压力就会低于正常值,如果设备在设计和制造过程中没有出现设计或者制造缺陷,那么引起这种情况的原因主要有:
      1、设备的冷媒系统中出现了泄漏情况。
      2、压缩气体中含油量大导致换热面上附着了一层润滑油从而影响传热效果。
      3、蒸发器的表面结霜从而影响传热效果。
      4、冷干机的负荷太小或者旁通阀开启太小。

      蒸发温度太高,冷干机的蒸发温度是随着压力增加而升高,引起压力增高的原因主要有:
      1、冷媒系统出现故障(冷媒介质冲入量太多或者冷凝器散热不良)。
      2、进入冷干机的压缩空气温度太高。
      3、空压机排出的压缩空气压力太低。
      4、冷干机的负荷超过厂家设定的额定值。
      回气压力太低,引起这种情况的主要原因有:
      1、冷干机的负荷太小。
      2、冷门系统或者管路等出现泄漏情况。
      3、冷媒介质冲入量太少。
      4、压力开关或者自动排水阀出现损坏。
      5、设备的工作环境温度太低。
      6、冷却水太多或者太少。

      排气压力太高,如果是风冷型干燥机引起的原因主要有:
      1、冷媒充注过多,使传热面积减小。
      2、冷却风扇的排风量太小。
      3、压力开关损坏。
      4、冷凝器传热面积不够。
      5、有空气进入冷媒系统中。
      6、环境温度太高或者工作环境通风条件差。
      7、冷却器表面有大量灰尘没有及时清理。
返回列表 本文标签: